bruno30 a écrit :J'ai du faire une liaison avec la carcasse de l'ampli et le tuyau du chauffage central
OK si c'est juste pour faire un essai.
Mais ce genre de manipulation peut être dangereuse (en plus d'être rigoureusement interdite).
En cas de défaut d'isolement d'un appareil il y a risque de montée en potentiel de la conduite si elle n'est pas bien raccordées à la terre.
A l’extrême limite (accumulation de beaucoup de facteurs malheureux) si au même moment tu as un gosse dans la baignoire, il peut finir comme Claude François

.
rock8t a écrit :toutes mes prises de courant sont à la terre
Il faut vérifier le raccordement à la terre (l'équipotentielle) du début à la fin.
Les connecteurs de terre des prises doivent être raccordés au vert-jaune, qui doivent tous remonter au collecteur de terre du tableau, qui doit être raccordé à la barrette de terre avec les autres masses (conduites d'eau entre autres), qui doit être raccordée à une bonne prise de terre de la maison (ceinturage à fond de fouille) etc...
Donc pas mal de conditions pas toujours remplies et difficiles à dépister (souvent planqué dans les boites de dérivation).
Tu es en maison ou en appart ?
Construction récente ou ancienne ?